发 帖  
原厂入驻New
[问答] 电压采集电路电压升高击坏光耦该如何解决?
780 电压采集 电路设计 光耦
分享
这个电压采集电路能够检测到24V,但是在极特殊的情况下24V会变成220v,击坏光,有没有什么办法解决的?
7.png

0
2019-7-10 09:51:48   评论 分享淘帖 邀请回答
16个回答
增大限流电阻阻值到22K,隔离输出侧作相应改动;  并联一个反向二极管保护LED、光耦
2019-7-10 09:52:13 评论

举报

电阻增大了,24V也采集不到了
2019-7-10 09:54:23 评论

举报

怎么会采集不到 串1M电阻,一次侧只有20uA电流,都可以采到 -- 把二次侧的负载电阻也改大,比如 5uA 动作就可以了,光耦传输比一般都是大于25%的  
2019-7-10 09:54:39 评论

举报

何况只串22K,24V还有接近1mA电流,二次侧的上拉电阻改大一些就可以采集到。
2019-7-10 09:54:46 评论

举报

输入端串10K电阻,1、2脚之间并一个27V稳压管
2019-7-10 09:54:55 评论

举报

输入串一个250V以上的0.03A自恢复保险,后边对地一个28V1500W以上的TVS
2019-7-10 09:55:09 评论

举报

自恢复保险丝没用,串的30V,光耦还是会击穿,TVS明天试试
2019-7-10 09:55:48 评论

举报

用比小电路,小于24V的可以通过,大于24V的只通过24V。
2019-7-10 10:04:57 评论

举报

前级加一个电阻,并一个30V稳压管,估计就差不多了,不过220V那得试试
2019-7-10 10:05:08 评论

举报

输入电压小于比较电压24V(Refv+二极管压降),二极管截止,Vi经Ra输出;输入电压大于24V,二极管导通,Vi经Ra输出电压被限压24V。输出电压经跟随器与负载匹配。
9.png
2019-7-10 10:06:43 评论

举报

前级加一个电阻,并一个30V稳压管,估计就差不多了,不过220V那得试试
QQ图片20190710101105.png
2019-7-10 10:11:54 评论

举报

前级加一个电阻,并一个30V稳压管,估计就差不多了,不过220V那得试试
QQ图片20190710101105.png
2019-7-10 10:12:19 评论

举报

查芯片手册,找耐压值和光耦工作最小电流值,再看你的220V电是常电还是干扰脉冲,做相应的处理
2019-7-10 16:10:54 评论

举报

Vcc和Gnd 之间加TVS瞬态稳压管 值大约28V,试试看效果如何!
2019-7-10 21:06:29 评论

举报

加一个大功率的TVS管试试
2019-7-16 11:55:38 评论

举报

撰写答案